Megbeszélés a védőgenerátorkészletek építési szabványairól

Jul 29, 2025 Hagyjon üzenetet

Mivel a kritikus tápegység -berendezések a védőgenerátor építési minősége közvetlenül befolyásolja a működési megbízhatóságot és a biztonságot. Az építkezés során a szabványosított eljárásokat szigorúan be kell tartani a stabil teljesítmény biztosítása érdekében a durva környezetben.


Alapítvány építési követelményei

A generátorkészlet telepítési alapítványát öntött betonból kell építeni, amelynek erőssége nem kevesebb, mint a C25, és az alapot síkság -toleranciát ± 3 mm/m² -en belül kell szabályozni. A beágyazott alkatrészek telepítési helyzetének eltérése nem haladhatja meg a tervezési érték ± 5 mm -t, és a rezgési lengéseket be kell szerelni. A rezgésátvitelnek kevesebbnek kell lennie, mint 0,2. A földelési rendszer a horganyzott lapos acél és az alapvető megerősítő háló kettős kapcsolatát használja, a földelési ellenállás szigorúan legfeljebb 4Ω -re korlátozódott.


Védőszerkezeti szabványok

A védőszekrénynek meg kell felelnie az IP54 vagy magasabb védelmi szintnek, acéllemez vastagságának nagyobb vagy 2 mm. Az ízületeket folyamatosan hegeszteni kell, a hegesztési magassággal legalább a szülő anyag vastagságával. A szellőztetést rozsdamentes acél rovar képernyőkkel kell felszerelni (2 mm -nél kisebb vagy egyenlő rekesznyílás). A tűzoltó lengéscsillapítókat be kell szerelni a levegőbevitelbe és a kipufogócsatornákba, a hőmérsékleti ellenállás 280 fokos 30 percig. A kábel bemeneti nyílásokat és kimeneti nyílásokat a - Bizonyító Rugalmas vezetékrobbanás alkalmazásával kell csatlakoztatni, a tömítő gumi gyűrű tömörítésével 30–50%tartományban.

 

Elektromos telepítési előírások

A kábel -útválasztásnak az elosztó szekrénybe beállított generátorból meg kell felelnie az IEC 60502 -nek, minimális fázisú - fázishoz a - fázis és a talaj távolsága 300 mm. A kontroll áramköri vezetékek - kereszteződésnek nagyobb vagy egyenlőnek kell lennie 1,5 mm² -nél, és a tápkábeleknek réz - Core Cross - kapcsolt polietilénszigeteléssel (YJV típusú) crossot kell használni. 20% -os fedezetet kell fenntartani az aktuális szállító kapacitáshoz. Az összes kábelkötegnek ónnak kell lennie, - -nek kell lennie, és a nyomatékértékeknek meg kell felelniük a berendezés gyártó műszaki kézikönyvének.

 

A telepítés után egy 72 - órás teljes - terhelési teszt futtatását kell elvégezni, a kulcs paraméterek, például a rezgés (kevesebb vagy 4,5 mm/s) és a hőmérséklet -emelkedés megfigyelését (kevesebb vagy 65K -nál). A telepítési nyilvántartásokkal és a tesztadatokat tartalmazó teljes dokumentációs rendszert meg kell határozni, hogy megbízható alapot biztosítson a későbbi karbantartáshoz. A szabványok szigorú végrehajtása elengedhetetlen a védőgenerátorkészletek hosszú távú és stabil működéséhez.